website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme Bahut.


Posté : 27-06-2013 10:09 icone du post

re,

si c'est un bahut négatif, ta T° d'évap n'est pas de -20 mais de -30 pour tes calculs.

ensuite, le retour vers le compresseur doit être (très) froid ; à gérer avec la charge en FF

le fait de l'avoir laisser coucher n'est effectivemment pas bien

ta HP est très haute!! trop de FF ou mauvais tirage au vide (incondensable)
suivant dancap ton capillaire semble bien

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6780&forum=149