Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme Bahut.


Posté : 27-06-2013 10:33 icone du post

Citation : doblo
... ca qui sert d evaporateur est bien le bout de cuivre cintré calculé par raport au condenseur vu que c est un condenseur ventile j ai utilisé un abaque (evaporation Normalement a -20°) ...

Oupssss ....
Euhhhhhh, tu rigoles là??!! .... Une évaporation " mormalement " à -20°C ??? ... Peut-être pour maintenir de l'eau du pastis au frais, mais certainement pas pour un conservateur à glaces ( ni un congèlo d'ailleurs ) !!!
Tu es en détente par capillaire .... Et donc, en vaporisant à -20°C, au mieux, tu obtinedra un milk-shake bien frais! Mais cela ne sera jamais de la glace!!
Pour maintenir des glaces à -18°C, tu devrais plutôt vaporiser vers -40°C!! Tu dois tenir compte d'un delta de 18 à 20 !

Citation : doblo
... le FF n est pas le meme que d origine 145gr sur la plaque j en suis a 100gr d apres mes calculs. par doutes j ai essayé avec un capillaire plus long et tjs le meme probleme.

2 choses me tracassent :
1) A ce qu'on voit sur la photo, le ff d'origine est du R404A .... mais tu dis avoir changé le ff?? Qu'as-tu employé au juste???
2) Tu as calculé la puissance de ton évapo en partant du condenseur existant ... soit! Mais généralement, le condenseur sur ce genre de bestioles est en ferraille!! Tandis que nos calculs usuels en froid partent ( eux ) sur la base de condenseurs " classiques ", c'est à dire en cuivre!
Que le fabricant d'origine extrapole en tenant compte d'un calcul précis à la base ... je veux bien, mais ta façon de faire ( c'est à dire de " repartir " d'une base extrapolée, comme la prenant comme sûre ) .... là, je trouve que tu fais fort!!

Citation : doblo
aujourd hui je vais voir si pas le condenseur qui est bouché par un trop plein d huile sans savoir si il n est pas rester a la verticale trop longtemp

Attention tout de même! Qui dit huile dans le condenseur ... dit aussi que cette huile doit manquer quelque part!! Dans le compresseur, par exemple!!

Citation : doblo
pour repondre a un message plus haut c est un schema on ne peut plus basique et je ne vois pas pour quoi si les calculs sont bon ce (conservateur de glaces) ne peut fonctionner comme ca le but n etant pas d avoir un vrai mais un systeme qui fonctionne.

Le système pourrait fonctionner, mais pas comme tu pourrais l'espèrer!!
Le seul problème auquel tu risques d'être confronté, c'est la casse mécanique!!
Ces petits bijoux ( les bahuts de ce genre ) ne sont ... hélas ... pas prévus d'origine pour durer 107 ans!! D'où leur coûts de recherche et développement très limité, ce qui nous interdit ( quasiment ) de pouvoir nous amuser dessus lorsqu'ils sont en panne.

Au niveau de la charge en ff .... qu'il manque quelques grammes, ou qu'il y ait quelques grammes en trop ... ton évaporation sera dans les choux, et donc soit tu conservera mal les glaces soit c'est la longévité de la mécanique qui sera à rude épreuve!! Le problème est que, dans les deux cas : c'est pas top!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6780&forum=149