Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme Bahut.


Posté : 27-06-2013 11:31 icone du post

re,
"t° d evapo de -20 car dans le bahut et pas derriere un paneau "

euh que ce soit dans le bahut ou dans la cloison, évaporer à -20 pour du -18; ça le fait pas!! il faut un delta plus important.
plus haut je me suis trompé!! j'avais parler d'un delta de 10 , suis les conseils de dmarco et augmente le delta.
ce qui me tracasse c'est ta HP de 60! il est comment le condenseur? statique,statique en enfermé dans les tôles du bahut, ventilé? car je ne l'ai pas vu sur les photos

avec une BP à -40 et une HP à 50 on a un capillaire de >1m pour le dia de 0.8 mm

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.