Posté : 27-06-2013 20:51 icone du post


Tu abandonnes bien vite, je trouve....

Après avoir surchargé de ff, il est un peu normal que le klixon réagisse ( après tout, c'est son boulot )!!
Règler un capillaire par essais " sur pièce " demande du temps et plusieurs tentatives.
Ajustes donc ta charge pour vaporiser entre -35° et -40°, et voyons ce que cela donne.

@+