bonjour un capilllaire de0.8 c'est enorme!
Moi j'aurais mis un 0.68 c'est ce que j'ai dispo longueur 50cm plus ou moins
pour la charge de gaz doucement doucement
quand le capillaire est petit et trop de gaz
le compresseur de ce type ce met a vibrer tres fort 10% du condenseur devient brulant et klixon assure au bout de 3mn
vu que la capillaire est tres petit l'evaporateur pour se remplir va mettre beaucoup de temps mais ce qui vous permettra
d'evaporer entre -30 et -35°
Avec un capillaire de 0.8 normal le condenseur tres chaud de haut en bas, l'evapo se rempli trop vite le compresseur devient frais l'evaporation a du mal a descendre pouvant provoquer un leger pompage il peut tourner 20ans il ne se fatiguera pas mais le resultat n'est pas la
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2