bonjour,

la présentation étant faite....

votre problème est l'accumulation de chaleur dans ce local!!
donc voyons plutôt comment évacuer celle-ci
au lieu de changer de sens de montage les groupes

idéalement un local, ou se développe de la chaleur à évacuer, doit avoir des entrées d'air dans le bas et des sorties dans le haut; si possible sur des murs opposés ou à défaut sur le même mur. la différence de hauteur (et donc de T°) créera un mouvement naturel de l'air sans besoin d'énergie.

si vous ne savez pas mettre d'ouverture basse, dans une cave par exemple, il vous faut quand même deux trous dans le haut.
sur l'un de ces trous vous mettrez une buse qui descend jusqu'au niveau du sol.
une foie cette buse en place, vous constaterez , comme par magie, l'apparition d'un courant d'air comme si vous aviez un local avec un trou en haut et l'autre en bas.

comme vous n'êtes pas dans le sud, les solutions ci-dessus sont correctes et peuvent éventuellement résoudre votre problème à moindre frais.
au plus il y a de calories provenant de vos groupes, au plus grand seront les ouvertures.


"des grilles d'aération soufflant vers le sol"
si ces grilles sont dans le haut, elles ne souffleront rien du tout tout au plus, vous sentez un courant d'air...mais c'est l'air chaud qui sort .
ces grilles orientables ne valent rien en comparaison avec de l'explication ci-dessus.