Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » S?®choir ?á bois
Posté : 04-07-2013 20:23
Bonjour à tous,
Je suis intervenu sur cette installation afin d'y remplacer un compresseur Maneurop à piston grillé qui tournai au R22.
J'ai vidangé l'huile minérale, changer les filtres, installé deux scroll copeland ZH45 en tandem ( ceux que nous avions en stock ), le détendeur afin de passer sur du R407c.
Au bout d'un mois les compresseur ont grillé...Du fait d'une température d'aspiration trop élevée : 40°C.
Je les ai remplacé par un Maneurop à piston MTZ 160, celui-ci ce met en sécurité, toujours a cause de la température trop élevée à l'aspi.
Voici les conditions de fonctionnement :
1/ Chargement des bois dans le séchoir environ 30 m3 frais de sciage, 45% d'humidité dans les bois.
2/ Montée en température jusqu'a 50°C avec des resistances pour faire suer les bois, hygrométrie dans la cellule : 90%.
3/ On coupe les résistances et le groupe frigo prend le relais pour maintenir 50°C et extraire l'humidité.
4/ A 50% d'hygro, on monte à 56°C jusqu'a atteindre 12% d'humidité dans le bois
5/ Phase d'extraction de l'air chaud pour sortir les bois.
Le groupe frigo :
Compresseur 4 Cylindre Maneurop MTZ 160
Evaporateur à ailettes 1000 x 1000 mm, 2 rangs, pas de 2 mm
Condenseur à ailettes 600 x 1000 mm, 6 rangs, pas de 2 mm
Détendeur alco TCLE, buse b8b
Anti coup de liquide Carly LCY 27S
Réservoir Carly RLVCY 90
BP 4 bars, HP 27 bars, T°aspiration 40°C, T° refoulement 105°C, bulles dans le voyant, SH 38K.
L'air ambiant à 50°C traverse l'évaporateur pour capturer l'eau, puis entre dans le condenseur pour maintenir la T° de la cellule.
Impossible de faire descendre cette temperature d'aspiration !! Même si je ferme completement l'arrivé d'air de l'évap !
J'ai fait un by-pass entre la ligne liquide avant détente et aspiration avec une électrovanne et un petit détendeur, mais la je n'ai plus assez de puissance pour maintenir la T° de la cellule...
je suis a court d'idée...