Posté : 04-07-2013 20:47 icone du post

bonsoir ,
avec une bp de 4 bar en r407c tu es a a peine a 0° en évaporation +ta surchauffe on va dire 5° sortie evap ,et toi tu as 35° de plus a l'entrée compresseur ,c'est bien ca ?