website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » S?®choir ?á bois


Posté : 04-07-2013 20:49 icone du post

Bonsoir,

BP 4 bars, HP 27 bars, T°aspiration 40°C, T° refoulement 105°C, bulles dans le voyant, SH 38K.

pas de mesure de SR?
bon BP basse par rapport à l'ambiant avec une SC énorme de 38K
= vérifier s'il y a du SR pour confirmer une charge suffisante. si OK, alors:
ensuite, soit chercher une pré-détente soit régler la SC en adaptant le détendeur.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6813&forum=149