Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » S?®choir ?á bois
Posté : 04-07-2013 20:49
Bonsoir,
BP 4 bars, HP 27 bars, T°aspiration 40°C, T° refoulement 105°C, bulles dans le voyant, SH 38K.
pas de mesure de SR?
bon BP basse par rapport à l'ambiant avec une SC énorme de 38K
= vérifier s'il y a du SR pour confirmer une charge suffisante. si OK, alors:
ensuite, soit chercher une pré-détente soit régler la SC en adaptant le détendeur.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes