website logo
Auteur
avatar
Nicolas87

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » S?®choir ?á bois


Posté : 04-07-2013 21:36 icone du post

Merci de vous interresser a mon problème,

Pour ce qui est de la charge, je suis a 6 KG, je n'ai pas mesuré le sous refroidissement et je ne voudrais pas dire de bétise, mais la surchauffe et les bulles dans le voyant ( enfin c'est pas des bulles, on voit le fluide passer à une vitesse phenomenale )m'indique un manque de fluide.

J'ai fait l'essai d'ajouter 500g, la HP monte en flêche... pour avoisiner les 29 bars !

Pour la détente, j'ai essayé un TG RT 18 53Kw (plus gros que le Alco) de chez danfoss pour faire remonter ma BP et descendre la SH, rien n'y fait.
D'ailleurs on observe sur l'evaporateur, le ruissellement de l'eau sur les premiers tube et l'assechement sur les derniers, on dirai qu'a peine le fluide rentrée, il est déja surchauffé.

Il me semble que Danfoss donne 45/50°C à l'aspi avant sécurité.

En pensant que le condenseur était trop petit, j'en ai ajouté un en série avec celui en place 1000 x 1000, 2 rangs, sans résultat.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6813&forum=149