website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » S?®choir ?á bois


Posté : 04-07-2013 23:28 icone du post

Citation : Nicolas87 

J'ai bien compris pas de soucis, le sous refroidissement est entre 5 et 10K si mes souvenirs sont bon, alors charge de fluide ? détendeur ? 

d'après toi??
si comme tu le dis, ton SR est dans ces valeurs, as tu trop ou trop peu de charge??
bon SR est entre 4 et 7 K si tu as 10, t'as déjà trop de FF.

et bien sûr si t'en rajoute encore ta HP flambe direct! cela fait partie des bases du métier

ensuite, à te lire il n'y a que le manque de charge ou le détendeur qui provoquent des bulles dans le voyant??

ne t’aie je pas parler plus haut de la pré-détente aussi?? non??

allez, lis bien les posts des autres également; ils sont plein de propos super intéressant

au fait, petite question pour toi:

que signifie un SR trop bas?
que signifie un SR trop haut?
quelles sont les pannes probables d'une SC trop grandes?

allez, à+

et courage surtout!! la solution à ton problème peut intéressée un de tes collègues du bois mais lui il veut son air à 70-80°c au lieu de tes 50

Cet article provient de Le site des frigoristes