Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » S?®choir ?á bois
Posté : 04-07-2013 23:28
Citation : Nicolas87
J'ai bien compris pas de soucis, le sous refroidissement est entre 5 et 10K si mes souvenirs sont bon, alors charge de fluide ? détendeur ?
d'après toi??
si comme tu le dis, ton SR est dans ces valeurs, as tu trop ou trop peu de charge??
bon SR est entre 4 et 7 K si tu as 10, t'as déjà trop de FF.
et bien sûr si t'en rajoute encore ta HP flambe direct! cela fait partie des bases du métier
ensuite, à te lire il n'y a que le manque de charge ou le détendeur qui provoquent des bulles dans le voyant??
ne t’aie je pas parler plus haut de la pré-détente aussi?? non??
allez, lis bien les posts des autres également; ils sont plein de propos super intéressant
au fait, petite question pour toi:
que signifie un SR trop bas?
que signifie un SR trop haut?
quelles sont les pannes probables d'une SC trop grandes?
allez, à+
et courage surtout!! la solution à ton problème peut intéressée un de tes collègues du bois
mais lui il veut son air à 70-80°c
au lieu de tes 50
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6813&forum=149