website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » S?®choir ?á bois


Posté : 04-07-2013 23:37 icone du post

D'ailleurs on observe sur l'evaporateur, le ruissellement de l'eau sur les premiers tube et l'assechement sur les derniers, on dirai qu'a peine le fluide rentrée, il est déja surchauffé.

preuve évidente sans besoin de manos thermomètre ou autre que ton évap est très mal alimenté!!!
bien voir tout cela , mais très dommage de ne rien savoir en faire; il te manque un peu de sens pratique

donc comme déjà dit, mesurer s'il y a pré-détente et ensuite éventuellement contrôle détendeur

à+