Posté : 06-07-2013 07:51 icone du post

Bonjour,
j'ai besoin de votre aide sur une centrale searle au R404A avec 3 compresseurs copland prestcold sur laquelle j'ai 2 chambres froide negative -30°c pression evap 0.5 Bars pression de condensation 17 Bars qui fonctionne correctement j'entends par la que j'atteint mon point de consigne ma centrale regul bien et aprés les degivrages je redescends rapidement a -30°c. Ma question est sur le sous refroidissement qui est compris entre 2 et 4° donc petit ce qui pourrais m'indiquer un manque de charge (j'ai fait un contole pas de fuite) les ventilo condenseur au nombre de 3 fonctionnent bien 3 etages enclenchement a 14 Bars 18 Bars et 20 Bars . Alors voila pourquoi un sous refroidissement si petit ?