website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » centrale searle


Posté : 06-07-2013 17:06 icone du post

Salut,

Après est-ce-que ça te gêne quelque part si tout fonctionne bien ? je n'y toucherai pas si j'étais toi.
Si ta ligne liquide est trop petite tu n'arriverai pas a bien alimenter tes détendeurs.
Si tu manque de fluide tu serais a SR = 0K et tu enverrais du liquide+gaz, tu alimenterai une fois encore mal tes détendeurs.

Dans tout les cas ton but est d'avoir des évaporateurs bien remplis donc bonne SC et BP haute (au plus proche de ta température ambiante) car bon échange avec l'air.
Si en plein été tu as une HP a 20 bar et a peine 1 K de SR alors tes détendeurs seront bien alimenté, tout va bien.
Puisqu'en hiver ton fluide sera plutôt dans ton condenseur et là HP de 10 bar, SR de 10 K. (j'exagère bien sûr).

Après tu peux toujours t'amuser a faire monter et descendre ton SR en ajoutant et retirant le fluide pour essayer d'améliorer les conso életrique mais encore faut-il pouvoir avoir des compteurs en place, des tendances avec mes conditions extérieures, la charge de la CF pour voir de réel différences....

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes