Posté : 08-07-2013 17:07 icone du post

Citation : hydargos 

Bonjour,

tu tires un peu bas en BP : -40°C pour une consigne de chambre à -30°C c'est pas optimisé.

faut voir au niveau de tes echangeurs, mais si ils ont été sélectionnés avec un DT de 5 ou 6K, avec un peu de PDC, tu devrais pouvoir évaporer entre -36/-38°C  


Un nettoyage des batteries pourrait déjà nous assurer qu'elles ne sont pas encrassé^^
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.