website logo
Auteur
avatar
zahako

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Trane ECGCE 205


Posté : 09-07-2013 22:43 icone du post

Bonsoir

J'espère que quelqu'un pourra m'aider sur un problème avec un contrôleur de refroidisseur Trane,
Le refroidisseur est un ECGCE 205 années de modèle 1994
Le refroidisseur dispose de 4 compresseurs scroll contrôlées par un contrôleur SMC.

Module A œuvres compresseurs 1 et 2
Module B œuvres compresseurs 3et 4

Lors de ma visite sur le site ce jour
Le module A : compresseurs 1 en défaut BP et compresseur 2 HS (depuis 4 ans),
Le module B ne fonctionne pas, pas de défauts affichés sur l'écran, vérifié toutes les pressions de gaz, commutateurs HP, surcharges, etc etc
tous sont Ok, attendant juste un signal à partir du module B.
En basculant le commutateur sur B, c'est le module A qui se met en route

Pour dépanner le client (process indus) j'ai inverser les fils des modules A et B
Les compresseurs du circuit B sont en route.
une prochaine intervention va être programmer pour recheche de fuite et réparation sur le circuit A .
Vu le prix demander par Trane pour reprogrammer, je suis a la recherche d'un guide de programmation pour réaffecter le module B sur le cotroller
principal? a moins que quelqu'un a une solution.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6843&forum=149