bonsoir oui akram regardez dans le voyant le niveau d'huile a l'arret 20mn il doit
ne pas depasser la moitie du voyant maximun nettoyer condenseur mettre en marche
et chauffer bien le capillaire au chalumeau car de l'huile dans un capillaire c'est des vagues sur la bp le fait de chauffer fluidifie lhuile avec la presssion atterie dans l'evap
la Bp doit etre bien stable
renaud ce pb avec maneurop m'est deja arrive plusieurs fois
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2