Posté : 28-04-2009 21:52 icone du post

Le problème est que le compresseur fonctionnant hors plage (avec le meme fluide) coupe au disjoncteur moteur car Iabs>Inom (disjoncteur moteur bien calibré). Mon collègue a eu le feu vert pour régler le disjoncteur au_dessus de Inom!!! Il était à deux doigts de faire fonctionner ce CP "PART_WINDING" avec seulement 2/3 des enroulements pour y pallier!!!