website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » besoin d'aide svp


Posté : 24-07-2013 12:36 icone du post

Bonjour akram,

Justement non!!
Les anciens du site connaissent bien martel et ses pratiques .... parfois peu banales et hasardeuses

La façon dont je perçois son problème est simple : Il a dû laisser monter les eaux de dégivrages dans le bac de fond de l'évaporateur .... et maintenant, il se retrouve avec un bloc compact de 5 à 7 centimètres d'épaisseur sur tout le fond de l'évaporateur .... dont il ne sais comment se débarasser!!
Evidemment, avec ce bloc dans le bac de l'évaporateur ... plus aucun rejet ne part dans son évacuation, et lorsque la cf passe en dégivrage .... CA DEBORDE!!

Tout cela, parce que depuis le début, il n'y a pas de resistances d'installées dans ce bac!!

Ta proposition de dégivrer avec de l'eau chaude et du sel n'est pas possible ... puisque cette eau finirait par retomber à l'intérieur de la chambre froide!! ( vu que l'écoulement est bouché poar la glace existante )

D'où la solution que je lui propose .... poser un cordon chauffant en silicone sur la glace. Cette glace finira pas fondre et il pourra se servir d'une éponge pour évacuer cette eau fondue ( dans un premier temps ) .... tant qu'il n'est pas arrivé à déboucher son évacuation.
C'est du bricolage d'urgence, mais avant d'installer une résistance définitive dans ce bac, il faut bien passer par quelque chose. Le seul truc qu'il a à faire, c'est choisir un cordon suffisamment puissant pour cela.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a