Posté : 26-07-2013 05:02
enfaite toute mes excuses il y'en a les résistances sur mon bac j'ai pas bien fait attention le probléme et que la résistance est brancher uniquement au moment du degivrage (cordant chauffant nn régulant ) le temp qu'elle commence a chauffer,le degivrage sera fini et elle serais a nouveau hors tension c'est pour cette raison que le tuyeau d'ecoulement se retrouvait bouché par la glace et ce serait donc pour ca qu'il y avait une accumulation de glace dans le bac . pour mon probléme est ce que je peu enlever la VEM ou fermer le liquide, augmenter le nb et la durée des deg et laisser ventiler ?Cet article provient de Le site des frigoristes