Posté : 26-07-2013 20:42 icone du post

Bonjour, pour faire fondre cette glace, il est impératif dé libérer de l'espace sous ton évapo afin d'y mettre un un bac de récupération de l'eau et dégivrer à l'eau chaude.
Avant de mettre ton bac tu mets du sel de route au sol puis une bâche comme ça tu économiseras beaucoup de travail de nettoyage en fin d'intervention.

Puisque tu semble être perdu il faut que tu procédés ainsi:
Remplace ton cordon chauffant s'il ne chauffe pas et nettoi à neuf ton syphon. Vérifie aussi la hauteur de garde de ton syphon il te faut au moins 20cm pour être tranquille.
Ton cordon de chauffe d'écoulement DOIT CHAUFFER EN PERMANENCE!

Tes dégivrage c'est 4 fois par jour mini voir plus si nécessaire 45 minutes maxi ave un fin de deg à +13°c. Vérifie ta sonde de fin de dégivrage elle doit être placer en partie haute évapo loin d'une résistance afin de ne pas être influencée

Le temps d'engoutement tu mets 7min pour commencer ça te permet de bien faire couler l'eau dégivrée et de laisser l'inertie des résistances finir le travail. J'ai même eu une fois à mettre un temps d'egoutement de 10 min.
Si ton plafond condense de trop pendant le dégivrage, met un fin de deg plus court 8/10°c et plus de dégivrage 6 au plus .

La ventil tu la coupes pendant le dégivrage et tu ne la rallumes que quand ta batterie est à -5/-7°c .

Bien sur tous ces paramètre se règlent sur ton régulateur.

Est ce que ta chambre a un rideau à à lanière à l' entrée?
Est ce qu'il y a un fin de course qui coupe la ventil et l'ev à l'ouverture de porte?

Avec tous ça tu seras un pro de la négative jesors
Bon courage et fais toi aider par un collègue expérimenté je te l'ai déjà dis 1000 fois c'est pour bien afin d'avancer.

Cet article provient de Le site des frigoristes