website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » besoin d'aide svp


Posté : 26-07-2013 21:39 icone du post

Petit rappel de la question initiale:

Citation : martel17 Posté : 18-07-2013 23:44
... dans mon evaporateur ya pas de resistances dans le bac puis mes cordans chauffants ne sont pas brancher en continue mes resistances de degivrage fonctionne tres bien ... ya de l'eau qui tombe par terre

Citation : martel17 Posté : 26-07-2013 21:28
pour combien de temp je dois Forcer la résistance de bac et d'écoulement et est ce que sa en a aucun risque pour la cf ?


Citation : fifidelasorbe Posté : 19-07-2013 07:14
... Sans résistance de bac il est normal que tu prennes en glace. Une fois que la glace est formée dans le bac, il est impossible de la faire partir sans résistance.
Sur une congélation la résistance de bac est obligatoire ...


Citation : dmarco Posté : 19-07-2013 08:33
Ne pas négliger l'écoulement qui peut être bouché !! Ou le siphon mal placé ( ou obstrué, lui aussi ).
Cordons auto-régulants bienvenus ( pour l'écoulement ) .... par contre, le bac, lui, sera plutôt en fonctionnement permanent !


Citation : fifidelasorbe Posté : 22-07-2013 07:06
Rappel du post du 19/07
Il faudrait un peu lire les post qu'on te laisse, ça t'eviterai de perdre du temps tu crois pas .....


Martel,

Concentres-toi sur 1 chose à la fois!
Dans un premier temps, occupes-toi d'éliminer totalement cette glace dans le bac de l'évaporateur ....... Ensuite, on verra pour améliorer les règlages.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6880&forum=149