Suite à la relecture du poste je pense que tu est en tour fermée.

A tu regardé ta pompe de pulvérisation (sens de rotation).

Sens de rotation de la turbine ainsi que les vitesses sont elles bien en fonction (attention tu peu tombé sur du dahlander pour les deux vitesses.

Les températures entrée et sortie du circuit fermé.

Les températures de la tour entré et sortie.

Vérification des paking qui ce trouve en haut de la tour. Il faut lever les premiers car ce sont les par gouttelettes (qui évite les projection d'eau).
En suite tu trouvera les rampes de pulvérisation (démontage de toutes les buses et nettoyage).
Et juste en dessous tu a les pakings qui permette par le ruissèlement l'évaporation de l'eau.

Vérification de la déconcentration de la tour électrovanne (qui en toute logique doit être une vanne à passage intégrale électrique ou pneumatique) avec un filtre en amont ainsi qu'une vanne pour la maintenance et le filtre.

AMR (Analyse Méthodique des Risques) elle est obligatoire et tu trouvera tout le suivit de cette tour. Traitement d'eau et analyses diverses

Vérification de la transmission (un post existe déjà mais je ne le retrouve pas Help)