Salut a tous .

perso je pense que 11 °C de pincement entre la sortie d'eau du dry et la température d'entrée d'air c'est beaucoup ...

je suis le seul ?

ca sent la batterie encrassé coté air ou un problème se vitesse de ventilation ( moteur remplacés par le mauvais modèle, régulation PV-GV inactive, ventilo tournant a l'envers ou pire pas de cloisonnement et un qui tourne aspiré par l'autre)

en tout cas ca se passe autour du DRY

Tu peux nous donner les températures entrée/sortie d'air du DRY en même temps que les température entrée/sortie de l'eau ?