Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®clenchement pressostat H.P


Posté : 05-08-2013 17:49 icone du post

Bonjour à tous,
Désolé de n'avoir répondu mais j'étais de permanence ce week-end en vue les T°,je n'étais pas beaucoup à la maison.
La régul du groupe CIAT est le mrs4/mrs6.
Ma T° d'enclenchement des ventilos cond est 30°(1 seule vit).
Alors je suis retourné sur ce chantier aujourd'hui et j'ai récupéré tout le fréon nettoyé à l'azote mon circuit et remplassé par du fréon neuf.Je pensé que celui-ci était pollué(soit par de nombreuses inter ou pose de mano...)Et quel bonheur de voir ma HP stable(20-21b).