salut

pour que ça coupe si vite, ça ne peut etre qu'un bouchon ou une vanne fermé sur le refoulement du cp!
il y a t'il un séparateur d'huile? si oui, est que le pressostat hp sécu est placé entre le refoulement et le séparateur...

à par ça je ne vois pas trop, c'est ça ou un probleme sur ta boucle d'eau.

bon courage