Posté : 07-08-2013 17:48 icone du post

bonjour

panne classique : le circuit se vide par la fuite sur le réevaporateur .A l'arrêt du compresseur ( dégivrage ou autre ) , l'eau du bac est aspirée dans le circuit .
Débraser le compresseur et le déshy , souffler le circuit à l'azote pour chasser l'eau , mettre un bon déshy surdimensionné ,pose du nouveau compresseur , tirer au vide avec un radiateur soufflant dans la vitrine et sur le condenseur pendant plusieurs heures