Posté : 07-08-2013 21:44 icone du post

Citation : Panpanz
ETT ne savait pas d'où pouvait venir le problème mais j'ai fait sans eux.
C'est des locaux qui craignent et ETT ne vient que semaine prochaine donc j'y touche
À l'arrêt c'était à 7 bars
Hier j'ai disjoncté le compresseur et les résistances de karter pour laisser refroidir tout ça
Aujourd'hui j'ai remis en route et j'ai forcé le compresseur au contacteur
La hp à fait le tour de son cadran ( + de 30 bars ) puis j'ai entendu un bruit comme une soupape qui décharge et la pression est redescendu à 12 bars
Depuis il tourne niquel


30 bars!? ... wowww ... Un poil casse-cou notre suissesse!! Finalement, cette surpression a fait le boulot de l'azote : pousser le bouchon plus loin dans le circuit!!
Le problème est que ... ce " bouchon " soit toujours présent, et qu'à un moment ( ou un autre ), il va faire une réapparition!!!

Bref .... la saison de la chasse* est ouverte!! Amuses-toi!

* Chasse au bouchon dans ton installation.

@+