Bonsoir les gars,

Je ne comprend pas bien ton problème!
Plusieurs problèmes peuvent entraîner les bypassages au niveau des clapets : tu peux avoir un clapet cassé ... bloqué par une merdouille qui se balade dans le circuit ( calamine par exemple ) ... ou simplement le clapet qui a perdu de son élasticité ( avec l'âge ) !!
De toute façon, si tu veux être certain de ce qui se passe au niveau de la plaque à clapet .... il te faudra ouvrir la bête!!

Donc, la première chose à faire ( à mon avis ) serait de voir ... si tu peux encore te procurer un jeu de joints complet pour ce compresseur!!

Quitte à ce que cela te coûte 2 jeu de joints.... une inspection visuelle te permettrait d'en savoir plus sur cet ancêtre, sans risquer de te retrouver face à une passoire après le remontage! et, élément non négligeable : le jeu de joint pourrait même être plus économique qu'un échange standard.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a