Salut,

Jamais vu non plus tes microbilles, t'aurai pas une photo ? ça serait pas un burnout ? Si c'est le cas ça doit pas rester dans l'installation en marche normal, ça ne dure qu'un certain temps.

Pour savoir si ça fait une grosse perte de charge il aurait fallu la mesurer avant^^ Sinon regarde si ta pression BP est remonté depuis, comment se fait ta régulation des compresseurs ?...etc
Quand tu dis filtre inox, c'est genre un simple filtre a tamis ? parce que sur l'aspiration je vois pas trop l'utilité d'avoir autre chose que ça, les déshy c'est sur le liquide BP ou HP.

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE