website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » degivrage Gaz chaud


Posté : 19-09-2007 18:29 icone du post

Pour un dégivrage par gaz chaud: aspect pratique,
- 1 té pour le piquage entre le détendeur et l'entrée de l'évap.
- 1 té pour le piquage entre le refoulement et l'entrée du condenseur
- 1 clapet anti-retour pour le piquage entre le départ gaz chaud et l'entrée du condenseur.
- 1 ecletrovane sur le départ gazs chauds.

Le dispositif de dégivrage doit lui permettre de démarrer le compresseur quand l'horloge donne l'ordre de dégivrer.

Les gazs chauds se condensant dans l'évaporateur, il faut éviter les débordement dans la bouteille anti-coup de liquide en la plongeant dans un bain-marie (huile spécial) maintenu à environ 30°C par un thermostat commandant une résistance électrique.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=131&forum=149