Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?®me centrale positive
Posté : 16-08-2013 11:10
Bonjour ,
La crépine sera évidemment propre car nettoyée lors de la vidange enfinćest ce que je fais!
maintenant c'est une possibilité aussi.
Bien regarder la vanne de retour d'huile sur ce compresseur .
Est ce le premier compresseur de la centrale qui coupe?
La resistançe de carter est elle bien alimentée ?
La centrale est en mode secours ou automatique?
Est ce qu'il y a un retour de liquide, huile qui émulsionne ?
Tes évaporateurs sont ils bien propres, pas de ventilos a manquer ?
Les surchauffes sont elles bonnes?
Vérifies en premier temps la delta P huile sur la pompe de ce compresseur, puis la crépine, si tu tires au vide ton compresseur tu pourras en agissant vite contrôler ta crépine sans perdre d'huile ou très peu, mais prévois un récipient quand même .
Pauvre petite centrale ,et bon courage notre Martel de choc +1 jesors
C'est de l'humour bien sur