Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » puissance groupe
Posté : 17-08-2013 00:38
Bonsoir, la réponse c'est que sur une centrale tu peux jouer sur le foisonnement de la puissance à l 'instant T ce qui permet dans ton bilan de minimiser tes besoins.
Je vais pas rentrer dans le détail etant donné que tu es ou bien tout juste sorti de formation tu as du oublier cette partie.
Toujours étant que je vois bien ce que 1000 w de froid nécessité en volume batterie froide et la vue la taille de la vitrine et le volume de la batterie, ce groupe sera trop court à partir de 28/30°c extérieur. Le client sera au courant il décidera ce qu'il veut avec ce constat .
Le compresseur est suffisant ,mais pas le condenseur, peut être donc lui suggérer un condenseur plus gros.
À suivre.
Cet article provient de Le site des frigoristes