Posté : 24-08-2013 17:10 icone du post

Bonjour,

1-La distance entre GC et évaporateurs (longueur totale des tuyauteries = 60m) est-elle acceptable ? Il n’y a pas possibilité d’installer plus près.Oui, il y a toujours la possibilité, si tu peux mettre ton groupe sur la chambre froide

2-Comment vais-je collecter (et distribuer) le réfrigérant des évapo ? Est-ce que je peux simplement utiliser des Tés au niveau de chaque évapo puisque je suis dans la même chambre ?Oui, tu peux installer des tés avec un casse sur la distribution, pour l'aspi fait un collecteur

3-Est-il nécessaire de poser un piège à huile là où le tuyau monte de 1m ? (voire le croquis)Non, c'est pas nécèssaire pour 1m mais toujours conseiller

4-Au niveau du GC, le diam aspi=1’’5/8. Dois-je évoluer avec ce diamètre jusqu’aux Tés ? Les diam entrée et sortie évapo=7/8’’Non, je ne crois pas

5-Ces GC neufs sont-ils livrés chargés en refrigerant et en huile (compresseur et déshuileur) ? Si non, quantité nominale de refrigerant ? Quantité d’huile ?L'huile est présente mais pas le fluide, la quantité de fluide c'est en fonction de ton installation avec la SC et le SR

6-Pas besoin de robinet à pression constante à la sortie de chaque évap ? Les trois évapo étant dans la même chambre froide. C'est pas une question

@+