Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » installation chambre froide
Posté : 24-08-2013 17:10
Bonjour,
1-La distance entre GC et évaporateurs (longueur totale des tuyauteries = 60m) est-elle acceptable ? Il n’y a pas possibilité d’installer plus près.
Oui, il y a toujours la possibilité, si tu peux mettre ton groupe sur la chambre froide
2-Comment vais-je collecter (et distribuer) le réfrigérant des évapo ? Est-ce que je peux simplement utiliser des Tés au niveau de chaque évapo puisque je suis dans la même chambre ?
Oui, tu peux installer des tés avec un casse sur la distribution, pour l'aspi fait un collecteur
3-Est-il nécessaire de poser un piège à huile là où le tuyau monte de 1m ? (voire le croquis)
Non, c'est pas nécèssaire pour 1m mais toujours conseiller
4-Au niveau du GC, le diam aspi=1’’5/8. Dois-je évoluer avec ce diamètre jusqu’aux Tés ? Les diam entrée et sortie évapo=7/8’’
Non, je ne crois pas
5-Ces GC neufs sont-ils livrés chargés en refrigerant et en huile (compresseur et déshuileur) ? Si non, quantité nominale de refrigerant ? Quantité d’huile ?
L'huile est présente mais pas le fluide, la quantité de fluide c'est en fonction de ton installation avec la SC et le SR
6-Pas besoin de robinet à pression constante à la sortie de chaque évap ? Les trois évapo étant dans la même chambre froide.
C'est pas une question
@+
Message édité par : spv49 / 24-08-2013 17:12