Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » installation chambre froide
Posté : 25-08-2013 02:15
Bonsoir, avant de rentrer sur les chiffres je te donne des conseils sur la pratique:
Pour l'aspiration,les piquages doivent être faits sur le dessus du tubes car vapeur, et pour le liquide par dessous car liquide
Pour tes tubes tu remontes au dessus de ta chambre froide et tu faits ta pente de façon à tomber direct au dessus de ton obstacle de 1 m
N'oubli pas syphon et contre syphon sur chaque évapo et qu'a l aspiration
Pour ta remontée sur chaque évapo, une taille en dessous pour l'aspi et ton électrovanne une taille en dessous par rapport à la taille du tube liquide.
Pour te faciliter le travail plutard,met tes détendeurs et boîtes elecau dessus de ta chambre froide.
On verra la suite plutard