Bonjour, il te faut ta puissance frigo au régime de fonctionnement de tes evapos, donc à -8ou-10°c, la puissançe de ton gc au même régime.
Le réservoir va pas te servir à grand chose, tu rempliras en fluide une fois la tuyauterie finie et tirée au vide.
N'oublies pas sur ton gc il est sûrement livré sous azote donc vide le bien avant.
Pour ta tuyau je vais te proposer un schéma et les membres pourront en discuter et critiquer à bon escient . Fais un bon supportage pour ta tuyauterie , collier isophonique, pente règle de l'art!