ah si j'ai une première critique, j'avais pensé à alimenter l'évapo du milieu en premier puis partager de façon equivalente la distribution des 2 autres, du coup ça fait du 5/8 jusqu'au milieu puis tu part de chaque côté en 3/8
- avantage meilleur distribution, tu economises une taille de tube moins de travail.

l'electrovanne je la mettrai au milieu aussi et si le 5/8 est validé par mes pères tu mets ton corps d'ev en 1/2 ( une taille en dessous)

j'ai mits du 3/4 a l'aspi de chaque évapo pour créer une acceleration de fluide dès la sortie évapo.