bonsoir a tous

pour ma part une chose me chagrine un peu, c'est la puissance des evapos et celle du groupe...
sinon pour ton dimensionnement de tuyauterie pour 60 ml de tuyauterie en 1"5/8 tu te retrouve a 12.3 m/s
2"1/8 tu te retrouve a 7.1 m/s
donc les deux sont acceptable, a savoir tout de même que réaliser ton chantier en 1"5/8 te coutera moins chère qu'en 2"1/8
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite