Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » installation chambre froide
Posté : 26-08-2013 00:50
Citation : benmo
Au contraire c est toujours bien d avoir des evapes entre 10 et 15% plus puissant que le groupes .Ca évite souvent les coût de liquide quant la surchauffe est mauvaise donc c est pas du tout choquant d avoir une différence , au contraire.
Tu n'as pas toujours le choix non plus!! ... Mais de toute façon, étant donné les " plages des sélection " des évapos, on a pas toujours le choix ( et il vaut mieux que les 10% soient dans ce sens là ... que l'inverse!!
Le problème est qu'içi, nous n'avons aucune idée du bilan thermique calculé à la base ... Le GC a ( peut-être ) déjà été choisi avec une marge très confortable - Après tout, on en sait rien
- En remettre une couche sur le choix des évapos .... On frise peut-être la surpuissance sans le savoir!
De toute façon, vu la longueur de tuyauterie ... il faudrait déjà un sacré débordement pour arriver au coup de liquide meurtrier!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7039&forum=149