Posté : 26-08-2013 18:41 icone du post

Salut.

Je recupère le chantier en cours et je n’ai pas les chiffres du bilan thermique des chambres. Et les GC comme les évapo sont déjà présents. Donc je ne suis pas responsable au cas où la charge thermique serait supérieure à la puissance frigo (Je suis d’accord avec mon client). De plus, les GC sont déjà posés et les chambres construites. Mon boulot est de poser les évaps, les raccorder aux GC, et mettre en service.
Les consignes sont + 10°c (+ 15°c maxi) 80% chaque chambre.
J’ai discuté avec le client et il n’est pas question de déplacer les GC. Par contre je peux passer la tuyauterie au dessus de la chambre.
J’ai vérifié et constaté que les évaps sont livrés chacun avec une VEM et un détendeur. Je ne compte pas les déplacer. Ca me fera moins de travail. Les GC sont installés en hauteur de sorte que leurs bases est sur la même horizontale que la base des évaps (Pas de dénivellation). C’est l’obstacle qui oblige les tuyaux à monter de 1m environ.
L’évaluation des distances de glagla est bonne à + ou - 1m près. Je vais adopter les diamètres conseillés avec le principe du schéma de mars. Je devrais également tenir en compte les avis des uns et des autres pendant la réalisation.
Là je suis entrain de faire la liste du matos (tuyaux, armaflex, ect.). Demain, on fait les achats. Il faut que je passe à l’action au plus tard jeudi.

A +