bonsoir a tous
dorléans les bases que je t'ai donné sont calculé pour une température d'évaporation de -12°c et une surchauffe de 5, maintenant au vu des températures que tu souhaites une évaporation de -5°c devrait te suffire donc pour ton dernier évapo tu peux réduire de un diamètre.
donc si tu évapore a -12°c chaque aspi et liquide qui viennent de ton collecteur vers tes évapos devra être faites en 1"1/8 - 1/2
si tu évapore a -5°c chaque aspi et liquide qui viennent de ton collecteur vers tes evapos devra être fait en 7/8 - 3/
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite