Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » frigo us ne congele plus
Posté : 05-09-2013 08:38
salut à tous
1° chose à vérifier : quand le ventilo évapo ne tourne pas est-il bloqué par la glaçe ou par un dur mécanique ou tourne t'il à la main ;est-il alimenté électriquement?
2° l'èvapo se prend-il en glace sur sa totalitée ou sur une partie?
3° la résistance est elle bonne? que ce passe t'il si on tourne la minuterie de dégivrage à la main?
mon 1°avis si le ventilo ne tourne pas alors s'il est alimenté et non bloqué par la glaçe ce serais donc lui le coupable se qui expliquerait la prise en glace relativement rapide (env 5h)
à coeur vaillant rien d'impossible