website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » trop d'huile


Posté : 06-05-2009 07:56 icone du post

pour controler le niveau d'huile sur un compresseur, il faut savoir sur quel type d'installation il sagit.
sur de l'eau glaçee par exemple, on peut stocker de l'huile dans l'evaporateur si il est surdimensionner en puissance.Sur un groupe positif en FC faut faire quelqule manip pour verifier que aucun stockage d'huile n'as plus ce faire tout au long de l'installation.
Apres tout c'est controle on peut verifier le niveau, mais en meme temp, si pas de fuite d'huile exterieur, faut bien trouver où elle est cette huile sinon casse du compresseur et tout le reste .

A+


christ59
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes