En ce qui concerne ta charge, tu la contrôle comment?
Attention au voyant qui bulle, si EVR, la placée au plus près du détendeur.
Attention également aux incondensables et à la surchauffe qui peuvent influencer "les bulles au voyant" quand ton détendeur est trop ouvert. En fait ta charge dépend de la section et longueur de ta liaison liquide. Ton réservoir doit correspondre au volume de ta ligne liquide + 50%de ta bouteille (mesure approximative)