bonsoir à tous, pour toi FRIGORAM, suffit de suivre les posts, je les recopies :

1donc ça revient a me poser une question : avec quel appareil vous mesurez la charge?
2une balance tu doit tout recuperer et peser la charge .
c'est le seul moyen fiable, mais je dit pas que je fait ça constament seuleùent dans le cas d'un doute sur la charge .
En depannage pour valider la charge, je mets manuellement le compresseur a 100% et je controle les ouverture de detendeur si possible .
3les vieux de la vieille diraient : la bonne charge c'est quand t'as le bon sous refroidissement
4bien vrai hydargos!!
mais en clim multisplit et de + inverter
c'est tout de suite moins évident
sur ce genre de matoss je fais comme christ59, je pèse !! surtout qu'il y a pas des tonnes à récupérer et peser
5malheuresement, c pas possible sur un vrv ou groupe inverter, vu que le condenseur est surdimensionner.

voilà, j'espère que cela t'aides
à+