Salut saber et bonne journee a ts
En quoi cela te pose probleme de ne pas maitriser les tenant et aboutissants
De cette vitrine ? Le plus important est que tu as diagnostiqué un blocage moteur
Ou plus tot blocage du compresseur Peu importe l application. Cela reste un circuit frigo, alors tu fait le necessaire pour reparer. Comme tu fairais sur une autre instal que tu metrise bien . C est a dire rechercher la ou les causes du blocage moteur. Est ce un manque de gaz ? Tu aura l occasion d apprecier la charge lors des travaux de remplacement du cp. Est ce une surchauffe trop importante ? Tu le vira lors de la mise en route du nouveau cp. Est ce une predetente, resistance de carter qui ne chauffe plus...etc. voila pour moi ou se situe l inquietude. Quand a l application de la vitrine " je ne suis pas specialiste en matiere de vitrine" oui la vitrine n a pas pour objectif de congeler les aliments mais de maintenir leurs Températures. Donc cela supose que tes aliments sont congeles au préalable. Cela pourrai aussi etre une piste a suivre si ton pote se serre de cette vitrine pour congeler les alliments.
Bref, le diagnostic etant fait, il n y a plus qu a chercher les causes, si non le nouveau cp ne tiendra pas longtemps. Le reste comme dirai mon ami demarco
Ce n est que literature
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"