website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Aide SVP, chambre froide evacuation trop plein


Posté : 30-09-2013 21:51 icone du post

Bonjour airdus,

Citation : airdus
Selon l'installateur, c'est un souci avec le groupe qui n'évapore pas bien d'origine. Selon le revendeur, c'est un souci avec l'installation (fuite de froid) ou avec le réglage (cycles de dégivrage mal reglés)..

Si ce sont exactement les propos de votre professionnel .... effectivement, ca fait peur!! Les termes employés ne sont pas très pros!

Concernant votre problème, je soupçonne que votre chambre froide ne soit pas connectée au réseau d'écoulement d'eau usées!!

Les " fuites de froid " n'existent pas ( ou alors, c'est que votre cf est belle et bien en panne )!! Ce qui coule, ce sont simplement les condensats ( et c'est plutôt un signe que votre cf fonctionne normalement ).

Selon où vous vous situez, et en fonction de la saison, l'air ambiant contient de 30 à 70% d'humidité!! Essayez donc de mieux gèrer les ouvertures de porte ..; pour limiter l'apport d'humidité à l'intérieur de la chambre froide.

1,5°C - 3°C, soit 1,5°C de différence ... c'est un peu trop court! Demandez donc à votre installateur de vous reprendre ces règlages! 0,5° - 3,5°C me paraissent être de bonnes limites! et limiteront d'autant votre nombre de cycles !
Ne focalisez pas trop sur ces températures, qui sont celles de " l'air ambiant " à l'intérieur de cette cf ... et pas nécessairement la température à " coeur de produit "!
Si vous êtes soumis aux contrôles sanitaire de la DDASS, c'est cette température à coeur qui sera prélevée!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7192&forum=149