Salut,
Sous réserve de ta puissance frigorifique (car 15 CV c'est la puissance électrique de tes compresseurs), la vitesse de ton réfrigérant en phase vapeur est inférieure à 8m/s, donc oui, il te faut théoriquement adjoindre un siphon à la base de chacune de tes remontées.
De plus, si le tandem fonctionne à mi-puissance lors de la régulation d'un des 2 compresseurs, il faudrait même réaliser une double colonne pour bien faire.
Si le site se trouve en Europe, j'espère que le rétrofit de l'installation a été proposé par la même occasion, car le R22 sera probablement en voie de disparition assez rapidement.