salut

peut être faut t'il raisonner comme pour la sélection d'un condenseur à savoir

100kW à dt 10 donne 150 kW à dt 15.......etc

ton meuble fait 1288 w/m à dt 7 (ambiance 3-évap(-4)) donc
ton meuble fait (1288/7)*(ambiance3-evap(-10)) donne 2392W/m

ca me semble lourd comme résultat.

si tu as une réponse d'un fabricant, n'hésite pas

a+