Posté : 02-10-2013 22:15 icone du post

salut christ,

l'intérêt, a mon avis aucun, mais sur une centrale où la majorité des postes fonctionnent déjà à une évaporation basse (-10/-12), il arrive parfois d'ajouter des postes récents qui fonctionnent plus haut. L'idéal serait de mettre une KVP sur le linéaire en question.